由什么构成

     2023-03-20     226

1、断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。

2、当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。

3、有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。

4、断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。

什么是高压断路器的额定开断电流?额定断流容量?

  额定开断电流:在额定电压下,断路器能够可靠开断的最大电流为额定开断电流,它表明断路器的开断能力。在低于额定电压下,开断电流可以提高,但由于灭弧装置机械强度的限制,开断电流仍有一定极限值,此电流称为 查看详情

什么是高压断路器的额定开断电流?额定断流容量??

  额定开断电流:在额定电压下,断路器能够可靠开断的最大电流为额定开断电流,它表明断路器的开断能力。在低于额定电压下,开断电流可以提高,但由于灭弧装置机械强度的限制,开断电流仍有一定极限值,此电流称为 查看详情

初级电工证考试.试题

...产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、... 查看详情

剩余电流动作值的选择应符合什么要求?

  1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA.  2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA.  3) 查看详情

断路器一般选型原则是什么?

  1、断路器额定电压≥线路额定电压;  2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流;  3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流;  4、断路器极限通断能力&a 查看详情