求电焊机的计算负荷

     2023-03-27     166

施工现场临电施工组织设计,电焊机负荷计算怎么求啊,要详细一点的,还有公式,讲解什么的,谢谢了

5施工用电准备
现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于0.1秒。
临时用电系统根据各种用电设备的情况,采用三相五线制树干式与放射式相结合的配电方式。施工配电箱采用安监站推荐的统一制作的标准铁质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。
总用电量P=1.05×(K1∑P1/COSφ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)
式中P—供电设备总需要容量(KVA)
P1—电动机额定功率(KW)
P2—电焊机额定容量(KVA)
P3—室内照明容量(KW)
P4—室外照明容量(KW)
COSφ—电动机的平均功率因数
查表可知COSφ=0.75,K1=0.5,K2=0.5,K3=0.8,K4=1.0
∑P1=822.5KW,∑P2=595KVA
由于照明用电量所占比重较动力用电量(P1、P2之和)要少得多,所以在总用电量计算时照明用电计算可以简化,只要在动力用电量之外再加10%作为照明用电即可。
则总用电量:
P=1.05×(0.5×822.5/0.75+0.5×595)×1.1=976.9KVA
经过用电量计算,施工高峰期间总用电量为976.9KVA,建设单位提供须提供1000KVA变压器一台。开工前,与业主办理用电交接,现场用电线路布置,在业主提供电源7天内完成。
参考知识1 1.220V单相电源时,可以按以下方法估算:
Ijs=(N*Ps/220)*(负荷率)*(负载持续率)/(功率因数)
如果多台电焊机平均接入三相电源,则可以用N台的三分之一来计算,不平均时按最大负荷的一相计算。
因为【负荷率】、【负载持续率】、【功率因数】都是些不能完全确定的值,所以,只能是进行估算,供选择线路、设备参考。
电焊机接380V电源,使用三相平均分布负荷时,计算方法类似,需要换算每相上的线电流。

参考资料:http://www.wict.cn/2004/psc2006/j4-1.htm

参考知识B 有380/220V,我说一下单相电源时,可以按以下方法估算:
应急发电机的负荷计算应满足什么要求?

  1、当应急发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,应以一级负荷中特别重要负荷的计算容量,作为选用应急发电机容量的依据;  2、当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选 查看详情

住宅建筑电气设计怎样进行负荷计算?

  方案设计阶段可采用单位指标法和单位面积负荷密度法;初步设计及施工图设计阶段,宜采用单位指标法与需要系数法相结合的算法。  注:当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时, 查看详情

负荷计算的内容包括哪些?

  1、计算负荷,作为按发热条件选择配电变压器、导体及电器的依据,并用来计算电压损失和功率损耗。在工程上为方便计,亦可作为电能消耗量及无功功率补偿的计算依据。  2、尖峰电流,用以校验电压波动和选择保 查看详情

如何进行腕臂支柱负荷计算?应注意哪些事项?

  进行腕臂支柱负荷计算时,应根据支柱悬挂类型,按水平负荷和垂直负荷分别计算。确定支柱所承受的诸力,找出诸力的力臂关系,求出力矩。各力矩之代数和即为选择支柱容量的依据。在计算时应注意以下几点:  (1 查看详情

负荷计算应包括什么内容和用途?

  1、负荷计算可作为按发热条件选择变压器、导体及电器的依据,并用来计算电压损失和功率损耗;也可作为电能消耗及无功功率补偿的计算依据;  2、尖峰电流,可用以校验电压波动和选择保护电器;  3、一级、 查看详情